10楼

F07901 驱动:电机转速过快
信号重要性: -
驱动体 : VECTOR, VECTOR_AC, VECTOR_I_AC
反应: OFF2 (IASC/ 直流制动器)
应答: 立即
原因: 超过了最大允许转速的正值或负值。
允许的最大转速正值如下计算:最小值(p1082, CI: p1085) + p2162
允许的最大转速负值如下计算:最大值(-p1082, CI: p1088) - p2162
处理: 旋转方向为正时:
- 检查 r1084,必要时正确设置 p1082、CI:p1085 和 p2162。
旋转方向为负时:
- 检查 r1087,必要时正确设置 p1082、CI:p1088 和 p2162。
激活转速限制控制器的前馈(p1401.7 = 1)。
增大转速过快信息 p2162 的回差。其上限取决于最大电机转速 p0322 和设定值通道的最大转速 p1082。

starter在线, 查看一下 r1084 与 r1087, 正反方向的速度限制没问题吗?