quote:以下是引用pingchang304在2013-06-20 10:09:52的发言:
电压 频率 转速 电流 功率 功率因数
360V 27HZ 791 rpm/min 155A 75kw 0.84
360V 75HZ 2180 rpm/min 150A 75kw
360V 100HZ 2930 rpm/min 120A 61kw
为什么在不同频率下,而电机的电流相差不大啊,这反映什么情况啊?
这个电机,从27Hz(791rpm)到75Hz(2180rpm)是恒功率运行(电机要弱磁升速),然后继续到100Hz(2930rpm)是降功率运行(还是弱磁升速段)。
电机是4极的,额定功率因数0.84。
电机的数据给的很全,用西门子的变频器就可以做优化了。
额定转速:791rpm;
额定电压:360V
额定电流:155A
额定功率:75kW
额定频率:27Hz
额定转矩:884N.m(按照电机同步转速810rpm计算)
额定功率因数:0,84
磁化电流:自动优化确定
最高运行频率:100Hz
正如兵版所言,如果最高转速就是3000rpm,那就要在电流限幅上做做文章,当转速超过75Hz频率以后,电流限幅由100%下降,到100Hz时,电流限幅等于80%。这个下垂限制,估计要有一个自由功能块的特性曲线来完成。请选用西门子工程型的变频器吧。