回复:S120绞车电机报F30003和F7901

十年无梦

  • 帖子

    33
  • 精华

    0
  • 被关注

    1

论坛等级:游士

注册时间:2010-10-02

普通 普通 如何晋级?

发布于 2013-06-22 23:22:54

11楼

F7901(电机转速过快故障) 发生在正常钻进阶段呢? 还是发生在下放钻具,增卸钻杆阶段呢? 双电机使用,主从控制的传动参数设置了吗? 主从机之间的电流平衡度怎么样呀?
是发生在下放钻具或者空游车下放,我到井队后,我使用开环控制,发现没有报故障。我就把主要的注意力集中到了编码器上了,后来我们的一个电气师发现在B绞车电机的编码器的接头内有水,我们清理干净后,在启动,故障消除了。
评论