回复:SFC20 BLKMOV应用报错

gshdx

  • 帖子

    58
  • 精华

    0
  • 被关注

    1

论坛等级:侠士

注册时间:2012-12-03

普通 普通 如何晋级?

发布于 2013-06-23 22:24:54

3楼

quote:以下是引用emil128在2013-06-23 22:19:25的发言:
看下在线帮助,SFC20只适用于以下几种地址区域:
1、DB区域
2、M区域
3、过程映像的输入、输出区域
4、L区域

可以肯定I256是超出过程映像区了,这种情况下只能用Move或者L/T指令传送。
或者用楼主自己编个块用间接寻址来做。


不是太明白,我用程序
CALL "BLKMOV"
SRCBLK :=P#I 0.0 BYTE 28
RET_VAL:=MW80
DSTBLK :=P#DB21DBX0.0 BYTE 28
也是对的,IW256开始的是模拟量输入区,不可以用SFC20吗
评论
编辑推荐: 关闭

请填写推广理由:

本版热门话题

SIMATIC S7-300/400

共有54663条技术帖

相关推荐

热门标签

相关帖子推荐

guzhang

恭喜,你发布的帖子

评为精华帖!

快扫描右侧二维码晒一晒吧!

再发帖或跟帖交流2条,就能晋升VIP啦!开启更多专属权限!

  • 分享

  • 只看
    楼主

top
X 图片
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。