quote:以下是引用emil128在2013-06-23 22:19:25的发言:
看下在线帮助,SFC20只适用于以下几种地址区域:
1、DB区域
2、M区域
3、过程映像的输入、输出区域
4、L区域
可以肯定I256是超出过程映像区了,这种情况下只能用Move或者L/T指令传送。
或者用楼主自己编个块用间接寻址来做。
不是太明白,我用程序
CALL "BLKMOV"
SRCBLK :=P#I 0.0 BYTE 28
RET_VAL:=MW80
DSTBLK :=P#DB21DBX0.0 BYTE 28
也是对的,IW256开始的是模拟量输入区,不可以用SFC20吗