发布于 2013-06-24 09:21:15
5楼
楼主,帮你看了一下: FB240、FB241、FB242、FB243、FB250、FB251是S5的标准功能块,由于SIEMENS把这些FB的代码做了保护,普通用户无法将这些FB转换成S7程序。楼主可以弄清楚这些功能块的具体功能和用法,到S7库程序里面找相应的FC、FB、SFC、SFB来替代它们,或者自己写个功能来替代它们。S5的OB31是Other runtime errors(LZF)需要用S7的相应OB来替代。
建议楼主:可以在S5里面写一个简单的(启停保)控制电机的FB,多次调用,然后再S5转换S7测试一下,这样你既学习了S5,又能为S5转S7积累更多的宝贵经验!
另外,论坛支持上传附件的格式有多种,*.rar格式的附件是可以上传的,在发帖的下方,你自己再熟悉一下。
佛对我说:“你的痛苦来自于你的欲望,没有欲望也就没有痛苦!”