quote:以下是引用大杰在2013-01-17 10:49:00的发言:
修改PLC程序:
db3*.dbx1.5置1, 使用第一测量系统,就是编码器;
db3*.dbx1.6置1,使用第二测量系统,就是光栅尺;
若两个都置1,第一测量系统有效;
修改机床参数:
MD30200=1,用一个测量系统,也就是半闭环,MD30200=2,使用二个测量系统,也就是全闭环;
最好参照机床说明书或咨询机床厂家。