6SL3120-1TE32-0AA3 电机模块 输出电压为3AC 400V, 额定电流为200A
基于额定电流200A, 那么对应的额定功率是107KW;
基于重载电流141A, 那么对应的重载功率是76KW;

快速估算电机模块的额定输出功率, 公式为 1.732 * 400V * 200A * 系数0.8 = 110 KW
系数=功率因素*效率, 系数可以取0.79~0.83 来估算S120功率的大小.

当然, 你手上有S120产品目录与手册, 直接查找目录与手册吧.