quote:以下是引用SKii在2012-10-06 11:13:57的发言:
有几个地方没看懂,请教楼主。
//接收中断子程序
Network 1
LD SM0.0
RCV VB200, 0
MOVB 250, SMB34
ATCH INT2, 10
每次接受的数据放到VB200缓冲区,那4块表的数据都放在那里。是不是也应像发送那样判断是哪块表回来的数据。
上面有个程序段是将VB200的内容放到不同的地址去面去的,你需要的不同的仪表的信息是要自己事先定义好地址的
接收的数据还要处理的,最好也是放在中断程序中