回复:西门子200跟300个仪表MODBUS通信 会有问题吗

yanxiao

版主

  • 帖子

    12144
  • 精华

    46
  • 被关注

    183

论坛等级:至圣

注册时间:2003-06-06

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2013-06-26 19:15:22

10楼

RS485的带载能力,有个理论值,但实际应用时还有其它因素的影响,能带的站点数比计算的要小,甚至小很多。
网络中驱动能力最小的站点,输出时,可以带多少欧姆的阻性负载,比如说50欧;其它站点处于输入状态,所有输入阻抗的的并联等效电阻,不能大于输出站点的最小电阻值。比如输入阻抗为12.5K,12500/50=250,可以带250个站点。如果线路两端各有120欧终端电阻,按上面的数据,则理论上只能带6个站点。
你的能带多少,只好你自已估算了。