回复:模拟量模块奇怪现象

用以致学

  • 帖子

    112
  • 精华

    0
  • 被关注

    8

论坛等级:侠客

注册时间:2011-09-05

普通 普通 如何晋级?

发布于 2013-06-26 20:41:57

3楼

两线制电流和四线制电流都只有两根信号线,它们之间的主要区别在于:两线制电流的两根信号线既要给传感器或者变送器供电,又要提供电流信号;而四线制电流的两根信号线只提供电流信号。因此,通常提供线制电流信号的传感器或者变送器是无源的;而提供四线制流信号的传感器或者变送器是有源的,因此,PLC的模板输入通道设定为连接四线制传感器时,PLC从模板通道的端子上采集模拟信号,而当PLC的模板输入通道设定为连接二线制传感器时,PLC的模拟输入模板的通道上还要向外输出一个直流24V的电源,以驱动两线制传感器工作。
评论
编辑推荐: 关闭

请填写推广理由:

本版热门话题

SIMATIC S7-300/400

共有54714条技术帖

相关推荐

热门标签

相关帖子推荐

guzhang

恭喜,你发布的帖子

评为精华帖!

快扫描右侧二维码晒一晒吧!

再发帖或跟帖交流2条,就能晋升VIP啦!开启更多专属权限!

  • 分享

  • 只看
    楼主

top
X 图片
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。