结构:315-2DP,5611卡,上位机,ABB变频器
5611卡通过DP接头和专用紫色电缆(5m)接到PLC的MPI通讯接口,上位机上用组态王组态监控。
故障:上位机组态软件监控系统运行一段时间后数据通讯中断,重新启动组态王软件后恢复正常,运行一段时间后,再次出现通讯失败,而且通讯时间不固定。设置和接线检查过没问题,还是会死机。请各位大侠帮帮忙该怎么办?如何解决这个问题?