quote:以下是引用kayome在2013-05-13 12:58:09的发言:
我一直不能理解的就是:为什么一个电压等级,非要搞2个电源?
我们最近一周也遇到过类似的问题,传感器和PLC模块是同一个24供电,另一个给视觉检测相机用,但是接线的时候,没注意,导致2个24V电源并联
现象1:磁性开关在没到位时指示灯微亮
现象2:PLC里面的常闭点莫名导通,导致设备误报警
为什么非要设计2个电源?从维修的角度来讲,如果是一个电源,0,24,就随便接了,方便的很
电源是有容量的,而且不同的模块用不同的电源也是好管理的啊