20楼

这事情还过什么零啊。过零控制是用于功率控制用的。频繁的对负载进行通断控制,使得波形在过零时开始,过零时结束,把干扰程度降到最低。
而你这个切换纯粹是连续的接通和切断过程,随便接通就可以了。
还要过零控制,真是的!
我拉你走到一边再小声跟你说。
过零触发代表什么?代表接通的时候电流可以从零开始上升吗?兄弟,你那后面的电路是纯电容电路,过零的时候电流达到最大值。不是你想象的零。你想在电流为零的时候接通电路吗?那就要实时监视电容上的电压,等于电源电压的时候触发可控硅导通。但是三相电容性能不一致的时候,你是不是做三组电压检测,三相电源检测?然后6个触发信号。单独对每一组电容加载?
3个+3个+6个都是高速信号。用plc?你自己想了。