我有一个污水池排水的任务,要求来多少排多少,不能外溢,排水不能间断。开始想到用变频调速,PLC读取超声波液位计的液位信号,用于自动调节泵的转速。由于手头只有一台SMART S7-200 SR60,没有模拟量输入模块,一开始六神无主,赶紧报购模拟量的模块。在等待中,用PLC和变频器进行MODBUS通信实验,发现PLC能够读取的变频器信息很多,于是把液位的4-20毫安信号接的变频器的AI1端,PLC上可以稳定的读取液位信息,能这样,还花那冤枉钱买模拟量模块有什么用。经过进一步实验,一台变频器,一个SMART SR20,一个4米的超声波液位计,最低配实现自动控制。