今天晚上,厂内打电话说在生产了一段时间后,有七八变频器报通信故障,我当时要求值班人员看是从那个向后报故障的,后来他查到了,打开看了,发现有一根红线断了,他就重接了,其之后所有的联不上,我去厂后,首先对没有断的与断的之间的DP线进行了检查,没有发现什么异常,再看第一个通信不上的DP插头,没有发现什么,就更换了DP插头,后面还是不能通信上,我就向前看,在我向前看时,值班人员说此DP内接线断了,但是他接好了,我就打开看,没有发现什么异常,就要求更换DP插头,一换就好了。我想说的是,DP通信断了,一般情况下有以下几种:1。后面的变频器有时能通信上,有时不能,报故障。这种是由于屏蔽接的不是等电势而引起的,这种就把屏蔽统一接到一起就可以了。2。从一个后面所有的DP不能通信上,这种有以下几种可能性,线断了,这是很常见的,线断是被打断的,也有可能是在插头处接线断了。这种情况要解决,就把能通信的最后一个DP插头与不能通信的第一个(这两个是连在一起的)的线路检查,没有问题的话就打开DP插头,看两个中有无断线或屏蔽接到了通信线上。如果还是不能解决,那就有可能是CUVC板坏了,要不就是CBP2板坏了。我把个人工作的经验总结出来,一是理一下自己的电路,另一个是与大家分享讨论一下,如果大家有不同意见的话,可以讨论一下加深理解。