quote:以下是引用阿炜在2013-06-27 21:59:33的发言:
光纤发射管老化,使用了十年的逆变器,其它的均是好的,后来我们就换了IGD板,使用了近一个月了一直正常。楼上的能不能说说多久就应换IGD板了??如何才能知道此板存在问题???有没有前兆什么的??可不能等出了事后才换板子吧??

这个真没什么前兆,因为发光的强弱也看不到,我这里设备已运行8年多了,出现了不少这类故障,总结一下:
IGD板的光纤发射管不涉及IGBT驱动,在我看来只是返回UCE检测信号,老化就表现为报F025、F026、F027故障。
IVI板的光纤发射管就涉及IGBT驱动了,老化通常表现为输出电流波动较大,用Drivemonitor的Trace功能录制瞬时电流曲线,一般可看到波形畸变的情况,电机设备有异响,有时会有F011、F053等故障。
另外:新的IGD、IVI板的光纤发射管型号已有改变,从IVI板可以看到发光强度明显比旧的型号提高很多。