嘻嘻,可控硅发展到了今天,其实也是“白菜价”了。与二极管的硅元件差价没多少了。而且,作为变频器的整流,采用可控硅和二极管的用法没什么两样。可控硅的触发角是死的,不可调节的。就是当二极管来用的。

当然采用可控硅做整流元件,它的优点是可以对电压和电流双闭环的控制,也就是说,具备电流截止功能。这个二极管做不到。这样做的好处是,整流元件可以限制过载电流。可以自动给变频器的直流母线电容预充电。省去了二极管整流器必须要加的电容预充电的附加单元。