发布于 2013-06-29 16:47:50
12楼
IGBT的逆变器或整流器以及可控硅触发角全开的整流器,没有必要设置附加的短路保护,最多加输入快熔就可以了,如果是ALM&SLM,输入短路保护的快熔都是多余的。
----- 如果没说错的话, S120变频器的输入侧没有配置电流互感器或电流霍尔元件, 那么S120变频器就无法辨别输入侧发生了相间短路或对地短路。
----- 个人认为, 唯一能够提供S120 BLM/SLM/ALM 输入侧短路保护的是快熔或断路器。如果快熔或断路器选型不对, 或者快熔或断路器没有及时短路动作, 那么ALM模块的IGBT炸机是很可能发生的。