发布于 2013-06-29 17:03:42
13楼
no,我对楼上的观点持保留看法。炸元件,如果不是因为过热,炸不到IGBT的。
这么多年用变频器,经过炸母线快熔的、也经过炸预充电电路的,唯独没有因为短路炸过IGBT模块的。当然,曾经历过国产的回馈单元,因为交流侧电源相序错误导致炸模块的。凡是变频器的输出短路,不论是MM440还是6SE70,都经历过,都是报故障保护而关机,从来没炸过。
在重庆地区,因为夏季的环境温度过高,曾有IGBT 模块炸过,但后来把电气控制柜放置于带空调的室内,此问题就被避免了。
想说明的是,IGBT模块不应该因短路而炸,过热才会导致炸。这个从理论和实践都有证明的。只是不知道为什么国内的制造商,IGBT有炸,难道模块自己不能被保护?而需要外部电路的支持?因为不是制造商,所以不得而知。这个好像与IGBT模块的驱动形式有关。触发环节应该有一个自锁保护功能。
我是你的朋友