回复:S120整理单元炸IGBT

kdrjl

版主 西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    36714
  • 精华

    451
  • 被关注

    1450

论坛等级:至圣

注册时间:2003-06-06

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2013-06-29 17:33:09

16楼

对于一个可以四象限运行的交流传动控制系统,如果把输入整流回馈部分与逆变器输出部分同时启动和同时停止,就是败笔。对于变频器的输入直流母线,没有特殊情况(例如,长期不用),应该保持合闸状态。这对整个系统是有益无害的。对于不可控的整流单元,也要上电保持即可。频繁的切合变频器的输入电源。对变频器的输入侧元器件与直流母线的元器件都是一种损害。

包括调试阶段,先调整流回馈单元,一旦辨识完成,就上电保持了。逆变器有控制字的禁止,所以不影响调试逆变器和电机的。