回复:两个PWM不够用,不用高速脉冲输出功能还能实现吗?

芳季

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    15537
  • 精华

    101
  • 被关注

    963

论坛等级:至圣

注册时间:2007-08-03

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2013-06-30 22:52:51

9楼

牛人忙着去干该干的事。能给你实现的是闲人,不是牛人。这里聊的都是业余的,有时间的搭讪几句,没时间的还是多数的。
问问题就要抓住重点,提出最精确最 出突的问题点。
评论
编辑推荐: 关闭

请填写推广理由:

本版热门话题

SIMATIC S7-200

共有33266条技术帖

相关推荐

热门标签

相关帖子推荐

guzhang

恭喜,你发布的帖子

评为精华帖!

快扫描右侧二维码晒一晒吧!

再发帖或跟帖交流2条,就能晋升VIP啦!开启更多专属权限!

  • 分享

  • 只看
    楼主

top
X 图片
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。