发布于 2013-06-30 23:38:32
3楼
按照楼主的说法,真实回波和tvt重叠的话。。那应该置信度相当低了。。这种情况下。。调低hoverlevel我个人认为是不明智的选择,稍有干扰或者其他情况,液位计会出现各种跳变。。
以我的经验来看,就算你把tvt整体拉低,现在测量正常了。。最好还是多观察一下,以后还是会有很大可能出现各种问题的。。
解决方法:
一般来讲。。窄罐也能用,但是最好罐内环境能好点,安装立管要符合要求,如果像你说的,安装位置本来就不好,或者有搅拌啊。。气液两相啊。。。各种奇奇怪怪的情况啊。。建议还是不要使用了,直接上lr250.。。。好用得多。。
再有就是上面说整体回波都很弱的情况,一是安装位置不好,靠近壁,壁有突起,或者料流,或者各种其他情况。。
二是天线不好了,比如像上面粘了东西,或者被腐蚀了,或者各种其他匪夷所思的情况,建议还是拆下来看看,极有可能天线已经损坏了。。。
上述为。。个人观点。。若有低级错误。。。望各位大侠告知。。。