最近20多天一直被干扰问题困扰:
1 现场为一音乐喷泉项目,其中32台变频器和其它设备都挂接在800kVA的低压电网上,变频器内置RFI滤波器,其它设备包括工频设备、音响设备、视频设备、plc和台式电脑等。
2 当变频器工作时(哪怕是一台变频器工作),在没有音频信号输出时,音响设备中的调音台上的电平表(反映音频信号峰值的LED灯柱)就有音频信号反映出来,视频设备屏幕上也有干扰。变频器起动后,用fluke示波表的探头触碰配电柜内由变压器中性点处引来的地线和零线(参考探头悬空)和相线对地线(参考探头接地),显示有杂波,频率显示在1000hz一下变化(因示波器上的确认键有问题,没办法录波)。
3 在变频器的输入输出端加磁环没有看到效果;将变频器的载波频率由缺省的4k改为2k,摄像监控系统有好转;将在音响电源前加电源滤波器,没有看到效果;在音响、视频设备的电源前加装隔离变压器后,音响设备有一定的好转,但不能满足要求,而摄像监控设备的干扰程度降到了能接受的程度;将调音台上的各种线拔下后依然存在。
3 我的朋友只供32台变频器,由喷泉设备厂家集成,没有输入输出电抗器,变频器到电机的电缆的一根地线接在柜内地线母排上,电机侧未连接,现场安装已结束,对plc的模拟量和现场的检测信号没干扰。
由于音频信号的频率在20hz-20khz之间,是否会是因为变频器的载波在这个范围,故对音频设备的影响大?不知有无对这个频段的电源滤波器(了解了一下,市面上的电源滤波器对10k以上的信号有衰减作用)?
大侠们有好的解决办法吗?