发布于 2013-07-01 08:48:02
10楼
哦,在这点上,我与任版本的理解不尽相同。任版所言是装置没病时的状态。
但楼主的这台装置明显是生病了。
其实,满磁时电机速度依然能超过基速的情况只能是电机电枢电压超过额定电压了,这也是编码器/测速电机反馈时6RA70的一个小小的BUG。当不以EMF做速度实际值时,因系统为转速闭环,只要装置检测到dv的存在,就会想办法升速。当励磁调不动时,就只能推a 角,因而,此时的电枢电压肯定是超过额定电压了。
天生不宜做胜利者,自来没有胜利的欲望,只是不甘失败,十分十分不甘心失败。木心