7楼

quote:以下是引用pippin在2013-06-28 09:29:53的发言:
单依据你提问来说,你没有更改参数,但是雷达位置的变化(表头的方向),对测量也是有影响的!


你说的情况是用于E+H,VEGA的雷达,不适用与西门子,EMERSON的雷达。
E+H的雷达波是有方向性,发射的微波能量分布是近椭圆形的,有长短轴的区别;而西门子和EMERSON的雷达发射的微波是旋转的,像个“滚动的球”,因此应该不是方向的问题。
春山无伴独相求,伐木丁丁山更幽! -- 倍鼎测控 www.bedragon.cn