你这种干扰完全来自中性线。而系统的整体设备中又没有做好N与PE的隔离。

每一台变频器和它的电机外壳必须直接构成通路;必须“无视”是否电机外壳是否接地,而使用单独的电线
连接变频器出线端下侧PE和电机接线盒中的接地螺栓。确保该电机的泄漏电流(必然存在)直接返回变频器中点,而不会经其他途径。
同一三相供电主开关下的所有变频器外壳(PE)全部连接在一起,再接地。
变频器柜不需要,也避免接入中性线 N。柜内的所有220V需求,由隔离变压器提供。
其他设备所需220V单相,其中的N线是单独提供,不与变频器柜相关。

对于射频干扰(没有任何连接,产生的干扰;如手机放在音箱旁。)。问题不在4kHz降低到2kHz;而在于变频器输出的开关信号,在电机处定子线圈的造成的尖峰脉冲含有大量的高频谐波。
民用环境要求的是提高到16kHz;使其频率和谐波超过人耳感知范围。
所有射频的发射都是电容性的。只要把它们短路掉就不会产生射频干扰。