发布于 2013-07-01 19:07:24
2楼
谢谢y斑!
在这之前处理我厂存在的干扰,基本是在被干扰信号的电缆两端做等电位联接后,将屏蔽层双端接地或者在信号线的电源上对地并接电容后,干扰消除,并未关注变频器本体接地后在接地处的波形如何。
这次从现场回来后,专门找了几处有变频器和plc的柜体,看到两种接地方式:
1 变频器接地线接到柜内接地母线上(该母线通过绝缘子与柜体分开),再从接地母线上引一根线到现场的电缆桥架上(该桥架做了专门的接地);
2 变频器接地线接到柜内接地母线上(该母线直接与柜体联接在一起),再从接地母线上引一根线到现场的电缆桥架上(该桥架做了专门的接地);
只要变频器起动,在接地母线上用示波表就能测出杂波,但测得的rms值很小(0.4v),这个值比在喷泉现场的值小得多(4-7v);
3 变频器接地线接到柜内接地母线上(该母线直接与柜体联接在一起,但柜体接地不好),测得的变频器金属部分、柜体、dc24v电源线上的杂波与喷泉现场的相似;
在现场三相五线制的供电方式下,通常的做法是柜内PE地线母排与柜体联接,零线N母排通过绝缘子固定在柜内,现场工频用电设备的外壳是要与柜内的PE母排联接,如果变频器的本体接地和电缆接地也连到PE母排上,势必会串到零线母排上,如果此时使用隔离变压器(两个绕组中间有屏蔽层需接地),保护地线、零线和相线上都有杂波,隔离变压器能否完全消除杂波带来的影响?做好N与PE的隔离一般的做法是怎样的?隔离变压器的屏蔽层、plc的接地端和对干扰较敏感的设备外壳是否需单独再做一个接地极?在电机处定子线圈的造成的尖峰脉冲含有大量的高频谐波,最终会通过PE线返回到变压器,那么在变频器的输入端除了有整流电路特有的5次以上的谐波,是否还有从电机处返回的以变频器的载波频率为基数的共模性质的高次谐波?说实话,以前还真没关注过这方面的问题。