经过兵版的指点,这回明白了。题外话我在说两句,ABB的DCS800电枢电流通过分流器检测的是直接接在柜门的指针表上的,调速器内部检测不是用分流器,而是电流互感器且在电源侧检测的。是我在上文中 表达错了,抱歉。
至此本问题已经解决,再次感谢兵版。由于本负载是回转窑对动态性能要求不高,主要要求稳定性,装置的电压虚高问题等来了备件以后,换块检测板,在试试。
老兵版主,推荐个西门子传动的QQ群吧