再次指出:主要干扰来自不正确的接地方式;导致PE;N线引入的干扰。
应该清楚地认识到这点:源头上不消除,在其他设备上添加抗干扰措施,只会“穷于应付”。
有一点应该知道:
矢量变频器的IGBT会存在:有一相上桥臂导通;而下桥臂完全关断的状态(有电压;无电流),以此来改变、调整输出的电压、电流相位。(反之亦然)由此可相见:绕组通过与外壳的等效耦合电容,作用到外壳的电压会有多高。你没有一条通路让它直接返回变频器,将会造成什么结果?(上面磁环图的接线方式,根本就是错误的。)
我从来不用磁环。