如下程序,经过现场运行正常使用程序的一部分。
程序段1:
OPN DB29
程序段2:
A M0.0
L DBW 140
SD T31
NOP 0
NOP 0
NOP 0
NOP 0
...
根据现场工艺需要改写上述程序并通过仿真试运行,则报程序错误,向观本贴者请教本程序编写错误在什么地方?新写的程序如下:
程序段1:
OPN DB29
程序段2:
A M0.0
FP M0.1
JNB _001
L DBW 140
L 10
+I
T DBW 500
_001: NOP 0
程序段3:
A M0.0
L DBW 500
SD T31
NOP 0
NOP 0
NOP 0
NOP 0
...
感觉莫名其妙,甚感纠结。