一则直流DC24V安全回路接地造成的不能开机故障

1784

1

2013-07-02 12:22:17

上周五进口生产线准备开机,复位急停回路时,怎么也复位不了,急停回路原装是使用pilz安全继电器,后来这个继电器损坏后没有备件购买,改成继电器来代替安全继电器,此安全回路共用15个急停开关,急停开关使用二个常闭按钮,一个常开按钮,二个常闭按钮分别接入二个安全回路,每组安全回路串入15个常闭触点,二组安全回路串联接入继电器线圈回路,常开触点接入PLC,触摸屏显示那个急停开关工作。
操作每一个急停开关,触摸屏都显示报警,复位急停开关报警消失,说明每一个急停按钮都在正常的工作位置上。
首先检查第一组急停回路有没有开路,使用直流电压档测量头端有电压DC24V正极,在尾端测量没有电压了,就开始怀疑误认为第一组的急停回路有问题开路了,测量第二组的电阻发现电阻值很小,误以为此回路没有问题,为了验证自己的想法,使用短接线将第一组回路短接,在短接过程中发现导线接触时电火花比较大,线有点热,感觉不对啊,再没有按复位按钮时候,继电器回路是不能接通的,马上使用仪表测量短接线的电流,显示为直流电流6A,马上突然醒悟。
其实刚才认为第二组回路没有问题是错误的,第二组回路存在正极对地了,恰好整个直流系统为防止干扰,使用负极接地系统,因为电流不是很大,不至于造成短路所以上级开关也没有跳,但是却造成第一组的尾端测量的电压是0伏,误导为认为第一组开路,后拆线检查的确第一组没有问题,问题就出在第二组回路中接地了。
接地故障比较麻烦,没有办法还是使用老办法来解决,使用串接灯泡法加钳形表一个个的检查急停开关回路,终于交界处一段线有电流,一段线没有电流处找到问题点,原来一根急停线破损对地了,包好破损处,安全回路就正常了。就可以正常复位急停回路了。
一则直流DC24V安全回路接地造成的不能开机故障 已锁定