1楼

如果是主机报故障,其它三台从机均快停制动,这种做法可以理解。可以在PLC程序做些逻辑,允许操作人员在三台从机中,任意选择一台做主机,其它两台做从机,实现主从控制。

如果是某台从机报故障,其它三台均快停制动,这种做法不妥!转矩控制模式的设置,不要从p1300参数来定义,可以从转矩给定的功能图页来设置。