首先,我要说y版的10楼发言很重要。他确实是针对变频器EMC安装布线的精彩讲解。

同时,我还想说的的是,变频器的控制系统,还是要讲安装环境的,比如说,在工业环境,做好了EMC的防护和准则要求,应该就满足使用要求了。因为在工业环境中,所有的设备,不仅仅是自身的系统要满足EMC准则,其他的设备也应该满足EMC准则。这样,“大家”都各不干扰对方,同时也防范其他周围的设备干扰自己。工业环境中,这种EMC的防护够用即可。无须再附加其他。

对于民用的电磁环境,比如,大专院校、医院、居民区、游乐场等等,这种环境中,一般的设备对EMC的防护是没有要求的,所以大多设备都是怕干扰的。因此,在这种电磁环境中,如果有干扰源,EMC的防护等级要提高,主要是尽可能的降低其空间发射和传播噪声源。比如变频器控制的音乐喷泉,音响回路最怕空间干扰和传导干扰,所以变频器系统除了采用常规工业级别的EMC防护以外,还要提高等级,加安装更高级别的防护,进线滤波器(无线电干扰抑制)我想应该有,其实磁环的作用也是如此,只不过效果不如滤波器好。

对于音响电路要做好有效的屏蔽。这个也是管用的。