目前项目中在300的机架上配置了CP341 RS422/485 (6ES7 341-1CH02-0AE0)和Modbus主站授权组成Modbus RTU主站,读取MODBUS总线上的一个燃气流量计。用电脑串口连接流量计,用modscan非常顺利的能够读取数据,但是用PLC通过cp341就无法读取,后用串口监视观察modbus总线上的数据流,发现PLC发出的请求帧和modscan发出的是一模一样的,但是PLC发送的请求,流量计完全无应答。通讯参数设置都是一样的,总线上还有其他二次仪表,数据都正常。CP341设置为485半双工,A 0v,b 5v这种,第一次碰到这种情况,目前无解了啊,请熟悉这方面的高手略微指点,谢谢!