想说明的是,IGBT模块不应该因短路而炸,过热才会导致炸。这个从理论和实践都有证明的。只是不知道为什么国内的制造商,IGBT有炸,难道模块自己不能被保护?而需要外部电路的支持?因为不是制造商,所以不得而知。这个好像与IGBT模块的驱动形式有关。触发环节应该有一个自锁保护功能。

----- 现场大多数IGBT炸机由过热导致,比如:变频器低频重载的不合适应用,造成热量在IGBT内部聚集。由于短路,IGBT炸机听到的比较少!
----- ALM整流元件是IGBT反并联二极管,IGBT既回馈再生电能,IGBT又参加主动整流。ALM输入侧没有配置电流互感器或电流霍尔元件, 那么ALM输入侧发生了相间短路或对地短路。IGBT模块的触发环节怎么能够实现自锁保护功能?对ALM输入侧发生了短路,ALM整流单元里的IGBT能快速地关断吗?我持怀疑态度。