发布于 2013-07-02 23:17:25
8楼
现在用SCOUT调试完后,老是启动不了电源模块(主接触器闭合信号一直没发出),动力电一直就没送上,24V电源和EP24V也都接了,不知道在SCOUT要改什么参数吗?
----- SCOUT在线查看,参数r2是否为处于“ready for switch on”状态?还是处于“switch on inhited-set ”状态?
只有在以下条件:
p840= 0;
P9=P10=0;
r46.8=0;
P844=P845=1;
满足时,整流模块才会处于“r2 = ready for switch on”状态,这时收到P840=1的上升沿,主接触器闭合信号才能发出。