发布于 2013-07-03 10:44:51
4楼
谢谢您,亲!Y版主,是否可以这样理解:
变频器 IGBT需要正负直流电源供电,三相交流电源整流后,通过2组滤波电容串联实现分压产生+/-320V,电容串联的中间点为参比地电平(PE)。
直流母线640V。三相交流电400V时,它的相电压等230V,而230V*1.4=323V。变频器IT运行时,如果电机绕组某相接地,滤波电容中间点电位漂移。以电机A相接地为例,B、C相线电压等于相电压,相电压400V,400V*1.4=560V,而滤波电容耐压才400V,那么电容肯定会击穿,TGBT耐压也要承受这个高压,加上短路,不烧坏才怪呢。