回复:西门子S7200CN CPU224里面的定时器如果要设置定时时间很长,比如30天,如何实现? 最好有例子程序参考下

且行且看且珍惜

  • 帖子

    16
  • 精华

    0
  • 被关注

    3

论坛等级:游民

注册时间:2008-12-15

普通 普通 如何晋级?

发布于 2013-07-03 14:40:50

9楼

NETWORK1
LD M0.0
EU
MOVD 0,VD0
NETWORK 2
LD M0.0
A SM0.4
EU
INCD VDO
NETWORK 3
LDD>= VD0,43200
S M0.1,1
R M0.0,1
说明:M0.0启动信号,M0.1时间到信号
30天的分钟数24*60*30=43200分钟