从最终解决的结果来看还是程序的原因。厂家来人把程序(全部有关FM350-2的程序及它与热电偶关联的程序清除干净)重新整理后重新下载就没有事了。但具体有哪些程序段被删除、修改了我没有时间细看。为什么热电偶与FM350关联了呢?原来是设计烧结机运行过程中根据温度变化来调节运行的速度,而速度反馈又是由FM350-2采集编码器的信号的。但现在这些设计不用了,PLC采集不到编码器信号,而PID还在不断地试图读取它,所以就乱了。谢谢各位苦心分析。