我用FB41+FB43,FB43采取的是三极调节,但发现:
如果设定值为51,测量值为50,则应该是FB43的QPOS_P打开,同时QNEG_P关闭。但我发现FB43的QPOS_P和QNEG_P与FB41的LMN有关系,尽管测量值小于设定值,但如果此时LMN如果在-100-0范围内,则QNEG_还是P关闭,QPOS_P还是打开,直到当LMN调道0-100范围内,才为预想的控制(QNEG_P打开,QPOS_P关闭)。
这样滞后是否影响控制?我原来一直用的是FB42,效果还行。
当时您的回复是:“当然啦,有积分作用要退饱和的”
我不太明白,能否讲的详细些。