参与控制的信号最好不要用通讯的方式传输,实在要做通讯速度越快越好,楼主的上位机采集一般是上位机做为主站对管盘控制器从站进行轮询,提高波特率,减少从站数量,减少交换数据量都可以提高信号的传输速度,但仍不能保证采集到所有的启动信号的变化。有个下册就是在按钮上并个电容人为拉长按钮按下的时间,但这毫无疑问会降低按钮的响应速度。