quote:以下是引用剑忠在2013-06-30 21:22:33的发言:
1、目前SIEMENS在PROFINET IO网络架构的产品推广上不遗余力,其软件版本也不停的升级更新。可以预见:以后的自动化系统I/O通讯,必将进入Ethernet时代!
2、支持PROFINET网络架构的S7-400PN_H冗余系统推出已有时日,并且新版的PCS7 V8.0版本也已支持PROFINET网络架构了。
3、但有一点疑问:为何S7-400PN_H V6.0版本的模块不支持WEB Server、IRT,以及I-device等PROFINET网络的常用功能呢?
我猜PNH不支持WEB Server等功能主要是由H系统的特殊应用决定的。H系统两个CPU一起使用,如果有WEB Server,那每个CPU里都有一个,每个CPU都是不同的IP地址,对网页里的内容的访问要不要同步呢?其显示的诊断信息、模块信息、拓扑信息两个CPU里可能不同,更易混淆。至于IRT,H系统目前不会用在这种场合吧。I-Device也是一样,H系统也不大可能用到,假如用到,那算哪个CPU呢,它们可是有不同的IP地址和设备名,麻烦。