谢谢楼上回帖,DP线的屏蔽线接地牢靠,良好。如果是干扰的原因,那触摸屏也应该会掉线,事实触摸屏通讯一直正常。上午查到组态王工程里的频率的数据类型不应该是实数,而应该是整形。下午改过来了,现在正在观察是否还掉。