quote:以下是引用yming在2012-12-08 10:34:04的发言:
不是的。屏蔽应该是脚1。
信号地(参考地)是脚5,可以不接。(事实上我就不接,只是做好通讯两端的等电势。)
但如斑竹所述,可以用来做等电位测试(包括使用示波器时测量用的)。
人们常规的用法就是双绞线线接3脚,8脚,另外加上屏蔽层。基本上就可以了。我目前也这么用,基本上没有什么问题的。
5脚用起来很麻烦的,要是焊接插头,得换3芯通信电缆;
我曾经参考S7-1200与MM440通信的应用文档,借助CPU的M端和变频器440的通信地,都连接在一起,来做等电位连接。结果效果不好,还对MM440的运行状态有影响。
其实等电位说起来简单,也容易理解,要在项目上实施起来没那么简单。