变频器里面的电机参数和你使用的电机参数一样吗?变频器整定过吗?
看一下r206(变频器的功率)的数值和变频器的实际功率是否一样?如果不一样可能是变频器的程序有问题,需要重新刷新。
A501是电流限幅,看电机是否有问题。
如果BOP-2没有显示,可以重新安装,也可能是通信板坏了。
你的问题我也遇到过,自己可能是没有办法修好的,还是联系售后吧!