难道设备供应商不提供数据地址格式的吗?你是如何测试系统变量的?

建议用其他测试工具先试验一下,地址格式这东西,俺也不知道...
比如,WINCC通过opc方式访问200,则地址格式为:
在opc连接中设定服务器名为Opc.SimaticNet
变量地址为:
S7:[S7 Connection_1]db1,real200,1 (访问v内存200的1个浮点数)