发布于 2013-07-06 23:58:49
18楼
对于交交变频器的矢量控制中的前馈+反馈的驱动系统(P1300=20)。
其中SLVC实际上相当于达到直流驱动系统中的它励的电压反馈的性能(它不是测速反馈)。
尽管它没有测速传感器,但它仍然是个闭环PID反馈系统(反馈信号只是来自电机模型)。
默认情况下,除了连续提升之外,其他的前馈环节都是关闭的。(也不可能给你预先打开,除非是已知的。)这正如Z侠所说的:“ 2.前馈必须是有规律的可以用数学表达式建立的函数。”
而带有传感器的VC矢量控制才能达到相当于直流驱动的它励的测速反馈的性能。
而完全没有矢量控制的变频器(如:MM420,V20等)仍然可以做闭环控制,也包括了PID环节供你使用;也包括了各种前馈预控环节供你使用。(包括多点可编程V/F控制模式,也可归类于前馈预控。)
学而时习之,不亦说乎?温故而知新,不亦乐乎?