回复:400H冗余系统 为何崩溃?

Ray_world

  • 帖子

    45
  • 精华

    1
  • 被关注

    20

论坛等级:游侠

注册时间:2012-08-20

普通 普通 如何晋级?

发布于 2013-07-07 10:38:26

14楼

quote:以下是引用n次看你的背影在2013-05-28 18:38:44的发言:
楼主:16#35 83 对应的事件信息是:Accumulation of detected and corrected memory errors 可能是存储卡性能降低,或者存储卡有损坏的存储单元。你更换过同版本的CPU,如果存储卡没有更换,而问题依然存在,说明问题不在CPU本身。你用的存储卡是RAM卡还是EEPROM卡?特别你提到故障时,网络组态也丢了,硬件组态的数据应该存储在装载存储器中的。就好像电脑硬盘一样,时间用长了,访问次数多了,会有坏的磁道一样。

建议楼主将两块CPU的存储卡一起更换成新的容量大一点的存储卡,试试吧。

同意这位仁兄的建议,不知道楼主有没有试过 ?期待楼主的处理结果。