发布于 2013-07-07 12:29:16
5楼
实际上,直接看2楼的文字,还是不知道如何求解湿度,事先要做一些工作的。
1、在一定范围内,α可以看作常数,究竞是多少?
手上必须有一张尽可能精确详细的干湿球湿度表。
先来确定中心温度。对于空调应用,可以把T0设为20度,任意的干球温度T,可以在20±10度范围选,比如选25、15都可以;
给定一个湿度值,比如70%rh,查表,得到一个干球温度为T0时的干湿差D0(干球湿度-湿球温度)、干球温度为T时的干湿差D,把它们代到公式(2.1.56)中,得到一个α值。多代几组数据,看看α是否为常数,取其平均值备用。求解α的工作,不应该写程序里,应该事先算好,直接使用α值。
α有了,第二步该做什么?
实际测量中,测得的是任意的干球温度和湿球温度,也就是说T和D,T0为已知,公式(2.1.56)可求解的是D0,这个D0是T0时的干湿差,并不是我们要的湿度。
但是,T0时的湿度是D0的函数,是单变量函数,这个可以把T0下的不同D0对应的湿度H做成一拟合公式,这样子D0时的湿度就能计算出来。根据经验公式(2.1.56)可知,D0时的湿度,就是D时的湿度。湿度求解完毕。
楼主要的是湿球温度,怎么办呢?
T0时的干湿差D0也是湿度H的函数,也可以做成一个拟合公式,求解湿度H时的D0,把D0、T、T0、α代入公式(2.1.56),D就算出来了,T时的湿球温度也有了。