而对S120而言,通过设置参数P1401.6=yes可实现快速励磁功能,这样可将因励磁时间带来的滞后现象减小到很低的程度。
----- 在starter软件中, 没有找到参数P1401.6=yes。项目调试的时候, 我们偶尔会修改参数P346 (电机励磁时间), 来加快速度阶约响应的时间。